Re: Авиалогово частного авиатора (Северка)
Добавлено: 27 дек 2010, 20:28
Вот до этого момента мне все нравилось. Что теперь не нравится:
1. Антресоль надо было придумывать с самого начала. Теперь все это приведет к большим затратам. Стойки каркаса и сами фермы расчитаны только под снеговую нагрузку, больше на них ничего не нагрузишь. Следовательно, для антресоли будут проектировать отдельные стойки. На данном этапе мне представляется экономически более целесообразным демонтировать часть ферм и стоек на месте где будет антресоль, заменить стойки более мощными и длинными (согласно расчета) и смонтировать обратно фермы.
2. проектировщик в своих расчетах балок (или ферм) перекрытия будет тупо руководствоваться нормами нагрузки. а этот параметр 300 кг\м2, если не ошибаюсь, для жилых помещений. а для промышленных и того больше. Чтобы такую нагрузку понести, швеллеры (если это швеллеры), для примера, на пролете 7м будут 180мм сечения. с шагом 1,2м. При бетонных полах. Ну, допустим не будете вы делать бетонные полы и просто досками застелите, конечно сечение уменьшиться, но не намного. У Вас пролет 18м. Можете представить какие фермы будут на перекрытии (пол антресоли). Все мы были в супермаркетах и видели какие мощные там металлоконструкции.
3. Мне кажется, оптимальным решением было бы некое пожертвование со стороны внутреннего пространства. либо допустить стойки внутри, подумав наперед где они не будут сильно мешать. Или увеличить наклон кровли. Или допустить раскосы между стойками и фермами.
3. Помещения на антресоли Вы планируете технические. ну т.е. кладовки? даже мастерские, где временно находятся люди, будет сделать проблематично. Летом там будет температура до 70 град. ну с железками наверное ничего не будет, а всякие там лаки, краски и т.п. наверное нельзя. сендвичпанели или любое утепление вопроса не решит. если на улице +40, это только вопрос времени и толщины теплоизолятора, через сколько времени внутри будет +40. решением проблемы будет принудительная вентиляция или кондиционер. Будете вы этим заниматься?
Зимой проблемы обратные.
4. технические помещения гораздо эффективнее пристроить сбоку. Вопрос земли ведь не сильно актуален в этом месте? это ж не Садовое кольцо.
Еще одно: на вашем рисунке, где вертолет, дорисуйте фермы кровли. и если даже Вы все нарисовали в маштабе, и если толщина перекрытия получится такой как Вы ее изобразили, Вы поймете, что люди будут цеплятся головой о фермы перекрытия: 6650-3500-500(толщина перекрытия)-1000("толщина" ферм кровли)=1650мм
1. Антресоль надо было придумывать с самого начала. Теперь все это приведет к большим затратам. Стойки каркаса и сами фермы расчитаны только под снеговую нагрузку, больше на них ничего не нагрузишь. Следовательно, для антресоли будут проектировать отдельные стойки. На данном этапе мне представляется экономически более целесообразным демонтировать часть ферм и стоек на месте где будет антресоль, заменить стойки более мощными и длинными (согласно расчета) и смонтировать обратно фермы.
2. проектировщик в своих расчетах балок (или ферм) перекрытия будет тупо руководствоваться нормами нагрузки. а этот параметр 300 кг\м2, если не ошибаюсь, для жилых помещений. а для промышленных и того больше. Чтобы такую нагрузку понести, швеллеры (если это швеллеры), для примера, на пролете 7м будут 180мм сечения. с шагом 1,2м. При бетонных полах. Ну, допустим не будете вы делать бетонные полы и просто досками застелите, конечно сечение уменьшиться, но не намного. У Вас пролет 18м. Можете представить какие фермы будут на перекрытии (пол антресоли). Все мы были в супермаркетах и видели какие мощные там металлоконструкции.
3. Мне кажется, оптимальным решением было бы некое пожертвование со стороны внутреннего пространства. либо допустить стойки внутри, подумав наперед где они не будут сильно мешать. Или увеличить наклон кровли. Или допустить раскосы между стойками и фермами.
3. Помещения на антресоли Вы планируете технические. ну т.е. кладовки? даже мастерские, где временно находятся люди, будет сделать проблематично. Летом там будет температура до 70 град. ну с железками наверное ничего не будет, а всякие там лаки, краски и т.п. наверное нельзя. сендвичпанели или любое утепление вопроса не решит. если на улице +40, это только вопрос времени и толщины теплоизолятора, через сколько времени внутри будет +40. решением проблемы будет принудительная вентиляция или кондиционер. Будете вы этим заниматься?
Зимой проблемы обратные.
4. технические помещения гораздо эффективнее пристроить сбоку. Вопрос земли ведь не сильно актуален в этом месте? это ж не Садовое кольцо.
Еще одно: на вашем рисунке, где вертолет, дорисуйте фермы кровли. и если даже Вы все нарисовали в маштабе, и если толщина перекрытия получится такой как Вы ее изобразили, Вы поймете, что люди будут цеплятся головой о фермы перекрытия: 6650-3500-500(толщина перекрытия)-1000("толщина" ферм кровли)=1650мм